lg-ip5-18.5kw变频器上电报欠压故障维修实例 点击:839 | 回复:2



henshuiwqs

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2011-11-05 14:06:06
楼主

lg-ip5-18.5kw 变频器,上电就报LU 欠压故障,查看菜单DRV10-变频器直流电压值为8v,正常应为530v左右。 经查为主控板右上角的运放芯片的电压测量电阻(电阻标字622=6.2k)已经变值为无穷大。更换电阻后,上电再次查看参数DRV10=538V,已经正常了。变频器也不再报欠压。




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-11-05 14:13:56
1楼

非常感谢楼主提供的维修实例
 欢迎随时到工控网交流

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2011-11-10 10:30:46
2楼
楼主能加一实物图面更棒了,建议工控网队这样的帖子应该实行加分,或者置顶。