今天处理了西门子SIMOVERT S型变频器的故障,现将故障处理过程与大家分享,并希望能够得到大家的指点。

早晨,准备开启制氧机,做开机准备时,发现变频部分有故障无法复位,打开柜门检查发现IM151的SF灯亮,BF灯闪,当时判断应该是通讯问题,于是停电又重新上电,发现不仅IM151的SF灯亮,BF灯闪,所有从站上的信号模块SF灯全亮了(当时这样认为)。此时还是判断应该是通讯的问题,于是更换了IM151 和DP头,更换后故障还是一样。于是电话请教专家,专家说应该是该站上的信号模块有故障,可更换或替换找到故障模块,在替换过程中,突然发现该从站上的信号模块有一个模块的SF灯没有亮,其他都亮,于是更换该DI模块,更换后故障消失,问题解决了。

后来咨询和查阅资料了解到,ET200从站上所带信号模块中如果有一个信号模块故障,IM151模块就会SF灯亮,BF灯闪。但是如何判断是哪一个信号模块故障,我不知道有没有什么方法,不知道今天处理故障时发现的SF灯不亮是否可以作为判断方法。望高人指教!




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-20 20:24:05
1楼

将此贴转到变频与传动区更合适。