安川伺服驱动器输出的编吗器信号最高频率有多少? 点击:829 | 回复:4



可能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2011-08-31 11:02:30
楼主

我想用速度控制方式。上位机给出模拟电压信号,同时通过驱动器收编码器脉冲。现在想知道驱动器送出的编码器脉冲最高频率能达到多少?如果3000RPM电机配1W线编码器。那频率为2.4MHz。这么高的频率驱动能送的出来么?




jxh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1466
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2011-08-31 15:16:12
1楼
电机有个最高速限,不超过就不要担心他会有问题,你的上位机能不能够正常接收才倒是应当考虑的

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-09-02 20:31:49
2楼
3000RPM,1W线,125KHz吧?

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2011-09-03 21:27:29
3楼
1万线,3000rpm,4倍频前500KHz,4倍频后2MHz。

可能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2011-09-07 10:09:41
4楼

是2M。我打错了。                      