消弧柜在电力系统中的应用及作用 点击:466 | 回复:0



dianliangang

    
发表于:2011-08-11 09:39:51
楼主

消谐消弧柜在电力系统的应用
作者: www.bjdlg..com
关键词:应用 电力 电力系统 消弧柜

  •弧光接地的危害
  我国的3~35kV电力系统大多采用中性点非直接接地系统,在这种电网系统中,按我国现有的运行规程规定,当非直接接地系统发生单相接地故障时,允许继续运行两小时,如经上级有关部门批准,还可以延长。单相接地故障时分为两类,单相金属性直接接地和弧光接地,如系统发生单相弧光接地,则过电压可达3.5倍的相电压,在这样高的过电压长期持续作用下,必然造成绝缘的积累性损伤,在正常相造成绝缘的薄弱环节,进而形成相间短路事故。
  •传统的解决方式
  为了解决弧光接地过电压问题,国内大多采用消弧线圈或自动跟踪消弧线圈补偿接地的方法,即在电网中装设消弧线圈,当系统发生单相弧光接地时,利用消弧线圈产生的感性电流对故障点的电容电流进行补偿,使故障点的残流减小,从而达到自然熄弧。实际运行经验证明,中性点经消弧线圈接地的电网,由单相弧光接地过电压造成的事故仍屡有发生。其原因是电网运行方式的多样化和弧光接地的随机性,消弧线圈要对电容电流进行有效补偿确有难度。
  •好的解决方案
 北京电联港公司开发的DXHG消弧消谐及过电压保护装置(消弧柜),将中性点非有效接地电网的相对地及相间过电压限制在电网安全运行的范围之内,彻底解决各种过电压对设备及电网安全运行的危害,提高供电的可靠性。随着我国对城市及农村电网的大规模技术改造,城市农村的配电网必定向电缆化发展,系统对地电容在逐渐增大,弧光过电压问题也日益严重起来,因此,解决弧光接地问题显得日渐迫切,而在电网中应用XHG消弧消谐及过电压保护装置(消弧柜)是一个较好的解决方案,并且在实际应用中取得了良好的效果。



楼主最近还看过

SSI ļʱ