  继电器的使用注意事项:

   1、指针式时间继电器“0”秒,是表示可以设定的最小延时时间(最大刻度时间的3-5%左右),因此尽量靠近最大刻度范围使用延时,避免用长延时产品进行短延时。

   2、直流产品电源文博锡通数英小于5%,交流产品电源电压允许在额定电压85-110%内波动。

   3、用于控制时间继电器输入的器件,其漏电流英尽可能小,为防止漏电流引起误动作,在时间继电器的电源端子间并联泄露电阻等,时间继电器电源断开时,电源端子上的残留电压小于额定电压的20%。

   4、断电延时继电器的输入是高阻抗回路,断电后,由于感应电压和漏电流的影响,有时会不动作,这种场合应在时间继电器的电源端子连接泄露电阻,使电源断开时,电源端子上的电压小于额定电压的7%。

   5、控制信号输出装置的电源和输出回路端尽量采用隔离变压器隔离,并且输出回路不要接地,时间继电器的电源也最好使用经隔离变压器隔离的电源。

   6、使用无触点元件控制时间继电器时,其输出部分应尽可能采用光耦合器等隔离。

   7、控制信号输入导线的配线应尽可能短,应使用屏蔽线或专业金属配线管,并应远离动力线和高压线。

   8、断电延时型继电器的最短通电时间应大于500ms。

   9、断电延时型继电器的最短通电时间应大于500ms。

  10、交流继电器的控制回路配线过长时,防止产生分布电容,线圈两端需加并联电阻。

  11、负载说明

           AC-12控制电阻负载和光耦合器隔离的固态负载;AC-15控制交流电磁铁负载。

           DC-12控制电阻负载和光耦合器隔离的固态负载;DC-13控制交流电磁铁负载。

  12、不建议HH5系列继电器驱动功率电动机,在阻性负载下使用可代替西门子(3TH);施耐德(CA)之接触式继电器。