ABBACS510报A2010后又F0009是什么故障?咋解决? 点击:21761 | 回复:6



BYL

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2005年10月15日
发表于:2011-07-26 17:12:45
楼主
ABBACS510报A2010后又F0009是什么故障?咋解决?



老板123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2011-09-17 08:50:24
1楼

过温,检查电机是否过载,

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-09-19 08:37:49
2楼
A2010是电机过热报警,超过90℃,F0009是电机过热故障跳闸,温度超过110℃,如果你的电机内未装温度计,那么是估算值,可以看看3005---3009的设定,如果没问题,那就查一查电机负载,应该是过载造成的,如果装了温度计查一查温度计是否有问题,若无问题也应该是过载造成的。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-13 17:00:21
3楼
恢复一下出厂值看看,在此之前有没有报过过流故障?

大有088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年10月28日
发表于:2016-10-28 10:05:43
4楼

游客您好 请您先 登录,如果您还不是工控网会员 立即注册

zqwx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2015年10月17日
发表于:2017-07-11 00:11:20
5楼

谢谢同志们的无私奉献。。

xiao7380

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2012年5月01日
发表于:2018-05-05 15:04:23
6楼
请问如何恢复出厂值?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师