一般情况下,外部端子控制起停变频器是通过其运行端子来实现的(此处暂不讨论面板给定、模拟给定、网络运行等启动方式)。但在实际运行过程中,笔者也多处遇到这样的线路:为了方便接线/减少触点或其它原因,将变频器的运行端子进行了短接,一台或几台变频器的电源通过一个接触器来控制,接触器的通断来控制变频器的运行。其中一个案例:两台三菱E540型1.5KW变频器通过一个接触器起停,每天数十次,持续运行5年以上,变频器居然工作正常!
欢迎大家进行讨论,讨论范围不限,下面是一些讨论参考。
1、这样的启动方式对变频器有影响吗?试从原理和实践进行分析。
2、如果这样的启动方式对变频器有影响,那为什么上述案例中变频器可以正常长期工作呢?
3、针对以上要求,进行详细阐述。最好能有图片说明,如果能以某品牌变频器举例说明更佳。列举得最全的、阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。
变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2011年7月31日。
奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
我想接触器是同时给主回路和控制回路供电吧。如果不是同时供电的话,启动信号有了,主回路没电源,电流检测没电流,这样的话应该会报故障的吧。那如果是主回路和控制回路同时供电,三菱的变频器初始化也是需要时间的,这样的话会影响到这个变频器在整个设备运行中的响应的速度,不过对于控制要求精度不是很高的设备来说这个可以无视它。再就一个电压冲击的问题,控制回路的频繁的通断电,势必会造成CPU芯片的损害,就好像我们的电脑一样,经常不正常关机寿命就会大打折扣。其实每天数十次的通断对一个变频器来说真的不算什么,因为一台变频器正常的通断次数一般都在20万次以上,每天通断几十次五年来还刚好一半的样子。再说了三菱变频器的操作手册在注意和基本配置里面都有明确规定不要用输入侧的主接触器控制变频器启动和停止,这样做的话会降低变频器的寿命。主要原因应该还是电压和电流冲击所引起的吧。