本周擂台:短接运行端子后电源接触器起停变频器的讨论

        一般情况下,外部端子控制起停变频器是通过其运行端子来实现的(此处暂不讨论面板给定、模拟给定、网络运行等启动方式)。但在实际运行过程中,笔者也多处遇到这样的线路:为了方便接线/减少触点或其它原因,将变频器的运行端子进行了短接,一台或几台变频器的电源通过一个接触器来控制,接触器的通断来控制变频器的运行。其中一个案例:两台三菱E540型1.5KW变频器通过一个接触器起停,每天数十次,持续运行5年以上,变频器居然工作正常!

        欢迎大家进行讨论,讨论范围不限,下面是一些讨论参考。

1、这样的启动方式对变频器有影响吗?试从原理和实践进行分析。 

2、如果这样的启动方式对变频器有影响,那为什么上述案例中变频器可以正常长期工作呢?

3、针对以上要求,进行详细阐述。最好能有图片说明,如果能以某品牌变频器举例说明更佳。列举得最全的、阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。

        变频擂台每周一期,本期擂台的最晚结贴时间为:2011年7月31日。

奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-07-21 09:04:00
1楼
每天数十次,持续运行5年以上,变频器居然工作正常!
本来就是正常的工作状态啊!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-07-23 10:22:28
2楼
每天数十次,持续运行5年以上——指的是“将变频器的运行端子进行了短接,一台或几台变频器的电源通过一个接触器来控制,接触器的通断来控制变频器的运行”。

zhxl198808

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2011-07-23 11:53:49
3楼

我觉得应该不会有太大影响,只要你的接触器质量足够好,我认为没什么不妥,接触器不坏,它们就可以正常工作。接触器在这里可以看运行端子的作用。

以上只是本人的一点看法,请大家指正。

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-07-23 12:38:32
4楼
学习中,!!!希望多多参与啊!

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2011-07-23 14:57:51
5楼
允许直接运行,但通断频率控制在半小时一次以内。质量差的就不好说了

问学

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2011-07-23 16:43:36
6楼

我单位一台90KW的ABB的变频器因此种方式频繁启动,没几天就烧了,后来改了运行方式,你这变频器太小了,冲击太小,

GONGHAOGO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年7月24日
发表于:2011-07-24 09:57:49
7楼

你好,我觉得这应该属于正常,因为当接触器瞬间通断的时候,我转动中的电气部分相当于一个发电机,我变频器上的直流母线还是有一定的电压,可以有稳定保持的过程,当接触器接通后就一切恢复正常,刚加入,以后请多多指教。

GONGHAOGO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年7月24日
发表于:2011-07-24 10:01:00
8楼
我想请问一下变频器AB700S的调试,有个别参数还不是很透彻,(如负向速度限幅、电动机反馈首选装置等)请大家多指导

云天海岸111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2011-07-24 12:02:21
9楼
三菱的变频器我试过是可以,其他的品牌就不行了,因为变频器要初始化后才能够接收端子信号,你如果短接的话,一上电初始化完后变频器不会运行。这是我亲手试过的!

Diyigongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年5月15日
发表于:2011-07-24 14:06:09
10楼
很好不错哦 三菱的变频器我试过是可以

chun_cnooc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1925
  • 注册:2011年6月27日
发表于:2011-07-24 17:54:25
11楼

频繁启动会造成损坏,其他的坐下听奖

支持国产

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2011-07-25 00:30:45
12楼

我想接触器是同时给主回路和控制回路供电吧。如果不是同时供电的话,启动信号有了,主回路没电源,电流检测没电流,这样的话应该会报故障的吧。那如果是主回路和控制回路同时供电,三菱的变频器初始化也是需要时间的,这样的话会影响到这个变频器在整个设备运行中的响应的速度,不过对于控制要求精度不是很高的设备来说这个可以无视它。再就一个电压冲击的问题,控制回路的频繁的通断电,势必会造成CPU芯片的损害,就好像我们的电脑一样,经常不正常关机寿命就会大打折扣。其实每天数十次的通断对一个变频器来说真的不算什么,因为一台变频器正常的通断次数一般都在20万次以上,每天通断几十次五年来还刚好一半的样子。再说了三菱变频器的操作手册在注意和基本配置里面都有明确规定不要用输入侧的主接触器控制变频器启动和停止,这样做的话会降低变频器的寿命。主要原因应该还是电压和电流冲击所引起的吧。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-07-25 08:26:13
13楼
在此向各位老师学习了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-07-25 09:32:29
14楼

这属于正常使用变频器,既不影响寿命又不妨碍功能。

shijianye

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2011-07-25 13:28:50
15楼
确实有这样控制的,虽然不规范,实际能正常运行。有的为了避免(解决)此控制可能造成的变频器故障,用接触器的常闭点连接公用点和复位点(com、res)。

a123456789aaaaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2011-07-25 16:57:23
16楼
跟你这老菜鸟比 我这小菜鸟还是差很远啊

支持国产

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2011-07-25 17:06:44
17楼
回复内容:
对:李纯绪 关于

这属于正常使用变频器,既不影响寿命又不妨碍功能。

 

 



内容的回复:
请您好好阅读一下手册再作出这样的结论,手册既然在注意和基本配置里两次强调不允许输入侧的主接触器控制变频器启动和停止,我想应该是有它的道理的。你觉得呢。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-07-25 17:16:55
18楼

没这样用过。

运行信号一直有,变频器上电后,在通电自检可能还未完成的情况下,变频器就会执行运行命令,而停止的时候,用接触器直接断电,相当于突然停电异常停车了,没实现变频器的软停功能。个人觉得对变频器使用寿命有影响。

kaka060

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2011年7月25日
发表于:2011-07-25 18:14:15
19楼

来看看哦   

雷蒙磨

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-07-26 09:24:20
20楼
回复内容:
对:支持国产 关于回复内容:
对:李纯绪 关于

这属于正常使用变频器,既不影响寿命又不妨碍功能。

 多数品牌的变频器对此只是建议,没有禁止,实际运行中没发现问题。这样的运行方式对启动没任何影响,只有当设置制动停车时,这个功能不能实现,因为断电了,刹车单元的控制也就没了。

 

 


 


内容的回复:
请您好好阅读一下手册再作出这样的结论,手册既然在注意和基本配置里两次强调不允许输入侧的主接触器控制变频器启动和停止,我想应该是有它的道理的。你觉得呢。
内容的回复: