公司一台2K KVA干式变压器停用了两年,现在要用,要不要测绝缘呢? 点击:2855 | 回复:6



dongge22

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2011-06-29 13:43:41
楼主

公司有台2000KVA的干式变压器,是备用的,放了两年,现在要切换使用,放了这么久,不知道要不要用摇表测一下绝缘呢(公司只有500V的摇表,没有2500V的),按理来说,这种环氧树脂浇的应该密封性很好,不会受潮吧???不敢送电啊!!!请各位给点意见

 




云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-06-29 15:20:45
1楼
楼主 你们那里变压器停用与启用都不用向供电局打申请报告的嗦?

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-06-29 19:38:45
2楼
放了两年-----做一预试,按规程做

jun2052054

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2011-07-29 19:09:41
3楼
应该做各项实验后使用

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2011-07-29 20:28:32
4楼

应当要做检查和试验;

还有,与1楼同问。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-07-30 10:49:05
5楼

1、如果没有人干预你,你可以用500V 兆欧表检测一下绝缘,没有问题,可以基本确定是好的;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-07-30 10:50:03
6楼
2、将高压熔断器熔丝换成小一点的,做一次空载试验,如果合闸能正常上电,可以认为基本没有问题;

3、运行一段时间后,分路、分次负载送电,注意观察电流表的变化,发现异常立即停电!

4、这是一个违规的不得已的做法,否则请你按规定操作!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师