当前位置:
工控论坛
>
产品
>
变频与传动
我要发帖
富士G11-55KW无显示维修一例
点击:
400
| 回复:
1
新三毛
关注
私信
发表于:2011-06-23 12:55:11
楼主
富士G11-55KW由于环境潮湿,送电无显示,充电指示灯亮说明整流正常,单独给板加380V安全电压。开关电源不工作。查到一个100K电阻无穷大,换该电阻后还是老样子,换电源IC AN8026解决
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SSI ļʱ