厂区设在山顶,又是雷区,一打雷变频器就跳,又好办法没?? 点击:627 | 回复:5



gkong1

    
  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2011-06-22 15:46:40
楼主
厂区设在山顶,接地没大的问题。又是雷区,一打雷变频器就跳,又好办法没??



小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-06-22 15:53:08
1楼
打雷就跳?变频器报警吗?什么内容?

刚学十年

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:627
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2011-06-22 19:58:13
2楼
是啊,报什么啊?接地做好了吗?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2011-06-22 22:40:47
3楼
通病,很多什么故障也不报,作好高低压侧特别是低压侧的避雷措施。

问学

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2011-06-23 09:46:00
4楼
没这方面的经验,解决后说一下,学习

我是6号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 673回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-06-23 10:06:51
5楼

这是典型的雷电波侵入造成的故障。只能做好高低压侧防雷措施来避免