普传科技变频器在热电厂的应用
山东诸城市某热电有限公司是一家集发电、供热于一体的热电联产企业,成立于2003年3月,位于诸城市开发区横二路西首。主要从事火力发电、热力的生产、供应; 经过几年的发展与建设,公司已发展为诸城经济开发区恒阳热电、滨州金安、成武金安、青冈金安等多家控股公司。
热电厂就是将煤、天然气等燃料燃烧加热水,使之推动蒸汽机,将机械能转换成电能,其中加热锅炉是热电厂重要设备,为了保持锅炉温度压力恒定或者可调节,大部分厂家都对锅炉的鼓风机进行变频改造。
锅炉的鼓风机的风量是经常变动的,由于汽量变化是经常变化的,所以风量就需要经常调节如由阀门调节,锅炉的控制室到阀门的距离较远,操作十分不便,也不可能调节得当,风量调节过大,空气含氧量超标,浪费了热能,风量调节过小,煤渣残留的碳份超标,又浪费了煤,因此为了提高控制水平,保证空气含氧量和煤渣残留的碳份达标,必须对风量进行有效的调节,调节的方式,必须方便、灵敏、可靠。为了提高锅炉风量的控制水平,又能达到节能的效果,采用变频调速方式对风量进行调节,组成良好的燃烧工况,提高燃烧效率。节约燃料和能源。
通常工业锅炉上的鼓风机都是电机以定速运转,再通过改变鼓风机入口的档板开度来调节风量。而风机的最大特点是负载转矩与转速的平方成正比,而轴功率与转速的立方成正比,因此如将电机的定速运转改为根据需要的流量来调节电机的转速就可节约大量的电能。要提高鼓风机电动机的工作效率、节约电能。用变频器对鼓风机进行改造,不必对原系统进行大改动,增加一变频器。电气控制系统在锅炉鼓风机原电气控制系统基础上进行改造,其它部分均不变。
节能一体柜在现场
改造后,根据现场工艺状况需要由上微机输出个4—20mA的信号来调整变频器的频率,变频器由DA1输出个0—10V的信号到上微机显示一个0—50HZ的频率来对应上微机的0—100的开度,由DA2输出4—20mA的信号到上微机显示电流,在这里有个问题就是变频器输出到上微机需要加个4—20mA的隔离器,微机上显示电流才能正常。
参数设置:
O06—2: 输出频率(0-10V)
O07—3: 输出电流(4-20mA)
O08—17: DA1输出的下限,用来调整微机显示。
F04-2: 4—20mA输入频率设定模式。
F05-3: 端子控制运行模式。
F07-3:该参数用于改善变频器低频特性,在低频段运行时对变频器输出电压进行提升补偿。
F08-3: V/F提升方式适用于各种负载。
F09—40:变频的启动时间。
F10—40:变频的停机时间。
维护说明:
配电室没有空气流通口,建议客户加装换气扇,使其空气能够循环流通。保持散热通道及风扇良好。
结束语
针对风机系统分析了调速运行时的工况,表明应用了变频器以后能达到最大节能效果,系统投运后,运行稳定。应用变频器的“软启动”可减少启动的峰值功率损耗并减少启停过程对机构的冲击,延长使用寿命,同时减少中间环节的费用,完美的监控和可靠性措施提高了系统的工作效率。该系统有广阔的推广前景。
买变频器,找普传!
销售区域:湖南
销售代表:李娜
联系电话:027-87716488,15827192532
发货地址:武汉武昌