欧姆龙PLC编完程序检测时出现多出重复END为什么? 点击:3923 | 回复:9



wangjian321

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年5月26日
发表于:2011-05-26 17:43:38
楼主
欧姆龙PLC编完程序检测时出现多出重复END警告,程序只有段1,段1有END和最后段END,上传PLC后,PLC有输入无输出



沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2011-05-30 10:48:33
1楼
段1的END取消,你再试下。

azhongyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2010年8月26日
发表于:2011-06-08 09:52:59
2楼
是不是你又自己写了END?现在欧姆龙的软件不用自己再写END的

立强电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2016年6月17日
发表于:2016-06-17 13:38:06
3楼

输出地址有误,输出应敲入五位数!

垵垵

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-06-17 13:55:07
4楼

把重复的重新分配地址,就可以了!最好上图来看看帮你解决。