关于FX1N的485通讯问题。 点击:412 | 回复:4



答安在风中

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2011-05-09 15:00:28
楼主
设计采用了1台FX1N-60MR+F1N-RS485-DB与两台A740变频器通讯,PLC采用无协仪,变频器采用MODBUS-TRU,编程时发现FX1N不支持ROR指令(循环右移),这样就不好计算MODBUB通讯中CRC校验码了,请问高手,还有什么办法可实现不?急,谢谢。



答安在风中

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2011-05-09 15:14:18
1楼

顶顶顶顶 顶顶 顶顶 顶顶



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-05-09 15:22:39
2楼
FX1N不支持ROR指令(循环右移),可以用DDIV(除法)指令替代,效果一样。

答安在风中

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2011-05-09 20:59:51
3楼

谢谢,以前怎么没想到!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-05-09 21:16:19
4楼

楼主够可以了,仅仅说了半句,就明白了!