伺服电机出现啸叫 点击:2693 | 回复:2



fork

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1160
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2011-05-04 22:42:53
楼主
最近在安装一台从国外其它子公司进口的数控加工中心,系统是SIEMENS 840C,驱动是SIEMENS 611D,配备SIEMENS电机;安装完毕后,送上电源,启动机床,这时候就听见Y轴有啸叫声,看驱动没报警,检查电机、线绝缘都正常;然后怀疑电机上使能后,刹车没松开,于是断电,用外加24VDC电源给刹车线圈,没听见“嗒嗒”的送闸声,检查线圈电阻19欧,正常,后来检查接线图,发现线圈有正负极,后来将线对掉,刹车线圈正常工作,啸叫就没了。



chjun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 243回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:605
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2011-05-06 23:57:37
1楼
发现线圈有正负极,老外就是讲究。吗的欧美的东西就是反锁。

data_process_03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2011年4月30日
发表于:2011-05-07 00:07:39
2楼

我觉得增益参数也会影响伺服电机出现啸叫。