高杰。
一台差压变送器,一个孔板,用在纸机的汽水分离器排空管道测压差,安装方式都是没有问题的.但昨天发现没有压差了,检查变送器工作正常,但导压管的负压比正压要大,造成了变送器输出3.900mA,
想问的是为何负压管会比正压管压办要大,?把变送拆下,装两个现场压力表在导压管上,却是显示正压管压力大,为何装上变送器后又是负压管压力大了,,,?????