电动机采用星—三角起动时,过载继电器的可能装设位置有三个(如图所示),其整定电流也不同:
位置1 :过载继电器位于三角形回路内,整定电流应为电动机额定电流乘以0.58.这种配置能使电动机在星型起动时和三角形运行中都能受到保护。
位置2 :过载继电器位于三角形回路外,整定电流应为电动机额定电流。由于线电流为相电流的1.732倍,在星型起动过程中,过载继电器的动作时间将延长,故不能提供完全的保护。
位置3 :过载继电器位于三角形回路内,整定电流应为电动机额定电流乘以0.58,在星型起动过程中,没有电流流过过载继电器,这相当于解除了保护,可用于起动困难的情况。
随便讲一下我的经历,只代表有这种情况:
我们一般是安装在2的位置上,选择额的电流的1.5倍,在进行调节。
启动时间问题啊;我们有遇到启动在60-120S的都有(大型鄂式破碎机),所有的热继电器都会因启动而保护。在设计时需要专门加时间继电器来短路电流信号,到达稳定启动的目的。
这样也确实不安全可靠;我们又找咯电子的热继电器;
lg的电子热继电器来保护大型的电机(球磨机、鄂式破碎机等)。
好处:可以设置启动电流,可以设置工作电流,也可以提供信号给plc
坏处:当时的价格是1-2k一只。
从原理来讲1和2的位置都是对的,但是2的位置更稳妥。