和利时DCS系统,现场电磁流量计,输出4-20mA电流信号,使用的是屏蔽电缆,仪表柜处屏蔽接地,系统有单独的地线。但是还是有信号干扰,流量表处电流到电流模块就不一致了,不是电缆问题。大家有好的解决办法吗?
王者之师--月棠清摇
将各输入信号等电位
lqw88
你换一下接地端 原来屏蔽电缆 应该是在机柜侧接地对吧
那就换到现场 和管道接地试试
wang_myhome
流量表处的电流和电流模块的电流是在一条路上的,怎么会不一样?你是怎么量的?如果断开电流模块测电流,那阻值是否是一致的,DCS系统是存在误差的,也许那根本不是什么干扰,就是DCS误差。
测电流只能串在电路里测得,莫非你是并联测电流
撞破烂钟——王者之师
工控研发
如果真是干扰引起的,可以把信号线在现场电磁流量计出口和控制站卡件接线处接上磁环试试有无效果。
wcb1118
简单,加信号隔离器即可。
李衡 _37
是不是隔离栅的问题啊,
好多人
我碰到了和楼主一样的问题。解决方法是这样的。
原来使用的是FM148A,现在使用FM148E,带隔离型的模块。将屏蔽线悬空,不接地,(原因不详)但效果明显。
电磁流量计使用的是ABB的,原来的干扰严重,将流量变送器的220V/110V变压器取消。现场和DCS现实可以完全同步。
freddyma
和10楼的硬件是一样的,很巧也是ABB电磁流量计,其他流量计没有该问题
bzbh2011
1使用的是屏蔽电缆,仪表柜处屏蔽接地
2 加信号隔离器尤其是变频器的控制和返回信号
3 信号线的屏蔽线要接地
4 电源线和信号线布线符合规范