380v/220v是日本人传过来的,受电网限制,欧洲的都不用变压器,全是380v,有的可以自适应。
数控系统中,用380v以后,母线电压就是600v,这样的话,如果不用变压器,电网如果不稳定,模块就容易烧。但是加上电抗和滤波就好多了,小功率的一般不加滤波。
380v变成220v后,母线电压就是400v,再加上本来就有隔离变压,加上电抗器,所以要稳定些。
个人认为,电抗器一定要加,大功率加滤波。
成本是个很讨厌的东西,我们本来可以把设备做的很好,但是为了省钱,我们把元件换来换去,就是为了省钱,当然会牺牲铲平的可靠性和性能。
挺无奈的哦!