为什么晶体管输出的PLC可以直接驱动继电器而不用续流二极管? 点击:5094 | 回复:7



treeglow

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:312
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2010-12-02 14:01:12
楼主
继电器线圈是感性负载啊,我发现我们公司一直这样直接驱动DC24V的继电器,还有电磁阀,为什么不用加续流二极管保护呢?

第一次发帖,我没分分给大家,多多包涵。



建议删除该帖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 580回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2884
  • 注册:2010年9月08日
发表于:2010-12-02 14:56:11
1楼

不用加,PLC里已经给你考虑了保护了,很多PLC输出用的ULN2004,里面本来就有二极管

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2010-12-02 16:05:24
2楼
带中间继电器的话不需要了;

catfree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2012-03-24 22:12:55
3楼
续流二极管 一般只用在没有通过中间继电器中转的小型负载

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-03-25 22:36:07
4楼
场管基底本身就带这个二极管。

轴承制造--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2012-04-03 18:25:08
5楼

晶体管输出的PLC一般不能直接带负载,要加隔离。不然负载一旦短路输出点就完了。

顺便谴责一下不加隔离的设备厂,能省几个钱,给后期造成很大故障隐患。

any zhang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2012-04-07 10:42:00
6楼
因为它里面已经有加过了,所以外边不加是可以的!

六龙御天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2017年7月31日
发表于:2017-08-08 15:37:57
7楼


因为它里面已经有加过了,所以外边不加是可以的!