GE PLC问题求助 点击:389 | 回复:3



夕闻天下

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2010-11-19 08:12:02
楼主
我在线使用的GE PAC7I产品,近期出线两次同样问题:远程I/O不输出,从故障表中看CPU无故障,也显示在RUN状态,但在I/O故障表中有LOSS  OF IOC,不解其意,如果重新启动PLC后故障消除。两次出现的间隔有12天。多谢指教!!!!!!!!!!



wujp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:641
  • 注册:2010年10月24日
发表于:2010-11-19 14:44:14
1楼

首先,我不明白你说的远程I/O指的是profibus总线上的I/O ,还是GE的remote i/o?

你说的I/O故障表是在哪里看到的?

profibus总线上的I/O不输出,我就见得多。一般都是接触不良,有时候线缆过长或有干拢也会出现。报警时总线模块有报警。

下面的信息请参考。

Faults Loss of or Missing I/O Controller
(Fault group 0x02.)

When a Bus Controller stops communicating with the PLC or when a configured Bus Controller is missing, system variable #LOS_IOC (%SA13) is set to On. (To set it to Off, replace the module and cycle power on the rack containing the module.)

Choices: Diagnostic, Fatal.

Default: Diagnostic.

香儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2010-11-19 16:05:11
2楼

你这情况我们公司可以修的,

北京海盟路科技有限公司
联系人:石红玉
公司电话:010-51945788
手机:18610102569
传真:010-51945788-90
联系人邮箱:himoon_shy@126.com
公司地址: 北京市石景山区杨庄路110号华信大厦1009室 邮编:100043
公司网址:http://www.himoon.com.cn
QQ:982350957 MSN:himoonsales2@hotmail.com

青青子衿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6487
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2010-11-22 15:17:02
3楼
把系统网络结构说一下,怎么挂的IO。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师