AB伺服电机软件连接问题 点击:1902 | 回复:9



maoliming_2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2010-10-05 11:17:14
楼主
我用的是2098-DSD-005-DN的AB伺服驱动器,Y-1002-2-H的AB电机,上电机后伺服驱动器显示E04报警,软件无法连接,我的接线也没发现有什么问题,请哪位高人帮帮忙。



goodyear_bruce

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2010-10-05 17:44:34
1楼
检查电机编码器,以及反馈电缆!!!

maoliming_2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2010-10-06 10:29:31
2楼

电机编码器线以及反馈电缆都是厂家实验箱接好的,我换成SERCOS通训方式的驱动器连电机就能连上,用DEVICENET通讯方式的驱就是连不上,这两款驱动器上电前的设置有什么不同吗?

maoliming_2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2010-10-06 10:30:08
3楼
回复内容:
对:goodyear_bruce 关于检查电机编码器,以及反馈电缆!!! 内容的回复:


发表于:2010-10-06 10:31:05
4楼
回复内容:我说的是和AB驱动器的软件连。
对:goodyear_bruce 关于检查电机编码器,以及反馈电缆!!! 内容的回复:


秋天的虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6222
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2010-12-07 01:35:53
5楼

我凑个热闹

E04不是电机过热或过流报警么?

你为啥问连接问题,既然Sercos能,D-Net不行,那就是软件组态不一样,而且肯定的是D-Net组态的时候,类型不匹配,或者是根本就有问题

chenbinx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年1月26日
发表于:2011-05-21 17:56:26
6楼
AB公司伺服电机运行一段时间后出现E20报警

liuyanmin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2010年9月04日
发表于:2011-08-07 16:29:52
7楼
E04报警开始控制输入电源问题。

highcad

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2001年2月20日
发表于:2011-09-16 22:37:31
8楼

电机如果有问题也会出现E04报警的,一般情况是电机的初始相位角与驱动器的不匹配引起的.

zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2012-01-17 22:41:16
9楼

我凑个热闹,我想知道增益怎么调节,有熟悉的说一下吗?