首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结束)工控PLC擂台第24期--冗余PLC系统配置大全 点击:3980 | 回复:35



siren

    
  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-16 21:58:58
楼主
现有一项目,I/O统计如下表所示:

要求如下:
PLC限定为AB ControlLogix 5000,Schneider Quantum 67160,Siemens S7-400,GE PAC7i,ABB AC800M,其他的大型PLC, SCADA,PAC也行。
控制器,通信模块,通信介质,电源要求冗余。
以太网要求双网交叉冗余
AI/AO模块要求不超过8通道
DI/DO模块要求不超过16通道
10%的槽余量
10%的通道余量

ES 1台,OS4台,可采用C/S或非C/S架构配置 

CPU负荷率不超过60%
必要的附件
必要的软件
足够的控制柜(包括网络柜(如果需要),配电柜,控制柜)和操作台。
要求成本尽可能低。

编者按:
        由于客户需求多样,系统集成商的工程师不得不熟悉各家系统,有时找到PLC或DCS的代理或厂家,销售配置的不完整,缺少一些附件,成本倒是影响不大,关键是在现场耽误时间,因此请大家做精确的系统配置。 
 

        工控PLC擂台每周一期,本期节后结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

        MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

        MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




李财宏你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 420回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3934
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2010-09-16 22:07:24
1楼

用浙大中控的啊?这个完全可以满足你的要求。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-16 22:31:49
2楼

这是PLC的,不是DCS的,所以不能用浙大中控的DCS。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-17 12:25:03
3楼
怎么没人回答呢,我最近配置一下贴出来

工控帮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1418
  • 注册:2001年7月06日
发表于:2010-09-17 15:08:51
4楼

PLC限定为AB ControlLogix 5000,Schneider Quantum 67160,Simens S7-400,GE PAC7i,ABB AC800M,其他的大型PLC, SCADA,PAC也行。

貌似西门子写错了。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-17 22:15:45
5楼

不好意思,当初少个e。

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2010-09-17 23:23:52
6楼

先问一下,你需要 把系统分成2套 控制器么?

 

再下来,你的150个 AO 回路也不算少了。

你要求 CPU 内存占用率在 多少, CPU负荷率大致在多少?

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-18 07:04:55
7楼

其实写“要求成本尽可能低。”已经暗示控制器带点最大化了,呵呵。

my happiness

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2010年1月23日
发表于:2010-09-18 10:32:26
8楼
用Siemens S7-400的CPU带S7-300的模块不是也可以吗?

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2010-09-18 12:28:11
9楼

不管多便宜,

能稳定使用才是大前提

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-18 22:01:27
10楼
引用my happiness 的回复内容:用Siemens S7-400的CPU带S7-300的模块不是也可以吗?


可以的,带的就是ET200M

rsview32

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2010-09-20 14:25:20
11楼
“要求成本尽可能低”就用盟立的PLC。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-22 18:01:35
12楼

没人回复,我顶起来。              

宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2010-09-23 20:32:54
13楼

上位机有几个?

主站PCS7---417H 订货号知道不?6ES76568B为开始的订货号

单独配备8个BA00电池,主站就是全冗余系统

分站看总体布置,是要求全部硬件冗余还是只是留出备份容量

IM153单独硬件不冗余系统和冗余都可以采用,一个480mm导轨安装8个模块 PS307-5A,IM153,其他的分别选用SM331,SM332,SM321,SM322,数量和连接器手册有详细介绍。

这些模块分站配备看看手册就可以凑齐点数。具体的控制柜和操作台看是仿威图还是威图,还是不锈钢。。。。

如果是楼主自己的项目可以联系:426018683或者你朋友联络确定最后的方案。

从原始设计出图到安装调试都可以,这里说的上述应该可以满足你大概需要了。

宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2010-09-23 20:35:27
14楼
QQ:426018683

华小

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2822
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2010-09-26 17:29:09
15楼

汗,我们公司很少接触这么多点数的PLC呀。

我们公司项目最多用S7-300

比较经常用S7-200,我们公司太小了呀!!!!!!

学会做小项目进大公司做大项目会有问题吗?有哪些东西是要准备的?

 

abysmal

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 2176回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:11194
  • 注册:2001年10月26日
发表于:2010-09-26 20:29:00
16楼
Quantum PLC硬件清单:

主机架:
底板:140XBP01000 x 2
冗余电源:140CPS12420  x 4
CPU:140CPU67160 x 2 (或者新款140CPU67261 x 2)
以太网:140NOE77101 x 4
远程I/O:140CRP93200 x 2
内存扩展卡(7MB):TSXMRPC007M x 2

I/O模块:
8通道AI(4-20mA):140ACI03000  x  55
8通道TC:140ATI03000 x 28
8通道RTD:140ARI03010 x 28
8通道AO:140ACO13000 x 21
16通道DI(24 VDC):140DDI84100 x 42
16通道DO(24 VDC):140DDO84300 x 21
I/O模块螺钉端子条:140XTS00200 x 195

根据Quantum系统远程I/O的点数约束,一共需要16个远程I/O机架,考虑到余量,可以配置18个16槽机架:
140XBP01600 x 18
每个机架都有电源和通讯模块,所以:
140CPS12420 x 36
140CRA93200 x 36

另外远程I/O附件:
RG6同轴电缆:975750000  x 若干
RG6同轴电缆分支器:MA0185100 x 36
RG6电缆F接头:MA0329001 x 20
RG6同轴电缆热备分离器:MA0186100 x 2
同轴电缆切割及接线工具若干

工程师站配置Unity Pro XL编程软件一套

四个操作员站配置CitectSCADA服务器 x 2,互为冗余;另加客户端 x 2。

其他待续。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-28 14:29:06
17楼

AB ControlLogix 5000冗余配置清单

一 I/O统计

 

二  配置

1 PLC系统

1.1 控制站

1.2 I/O站

2 操作站硬件

3 操作站软件(对等架构)
4 盘台柜
如客户规定800X800X2100或800X600X2100的机柜,请采用13槽的底板。
5 操作站软件(C/S架构)

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-28 15:27:31
18楼
引用华小 的回复内容:

学会做小项目进大公司做大项目会有问题吗?有哪些东西是要准备的?



大项目只是点数多而已,不一定复杂。只要小项目掌握基本知识,大项目不难的。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-28 16:38:08
19楼

Schneider Quantum 67160 冗余配置清单

一 I/O统计

二 配置

1 PLC系统

1.1 控制站

1.2 I/O站

2 操作站硬件

3 操作站软件(对等架构)

4 盘台柜

勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2011-02-13 19:49:10
20楼
楼上写的很细 啊,很不错。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页