蓝海华腾V5-H的变频器5.5KW上电显示LU,欠压报警,不知电压检测是从哪地方来的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cll9771
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:969
注册:2006年4月12日
发表于:2010-09-06 16:17:02
1楼
检测发现电阻R28腐蚀损坏,跟换51欧姆的电阻,C24的电压为47V,直流母线的监视电压560V,变频器恢复正常。