请问大家是变频器质量问题还是电网问题? 点击:277 | 回复:2



z99591

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2010-08-14 10:34:33
楼主

最近几天因为雷雨天气,农业泵站一下子出现3台变频器损坏,一个是22KW出现的故障是,只要一推上空开就短路,啪的响。查下RST端,T端通的。第二台和第三台是空开推上去面板不显示,量下端子24V和COM也没电。厂里给我这三台变频器的解释是:22KW是被雷击的,CPU都穿了个孔。后面2台说是农村电网三相不平衡导致整流逆变线路板损坏!!各位高手,小弟也不怎么会修理这变频器,只是厂里给我的答复我怎么去跟客户说,现在修好了,那要是下次呢?谁负责?农网线路都这样不稳定怎么改 呢··难道还要坏以后?

请问大家,有什么办法解决吗?厂里说要求装输入电抗器会好点,可是我电话咨询电抗器厂家·人家说怎么跟电网不平衡有关呢?没这说法?我一下子也不知道怎么办?是变频器质量不好还是电网冲击掉了啊······急死了




xtuweng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2008年9月16日
发表于:2010-08-14 15:16:56
1楼
打雷坏变频器很正常,一年又几次打雷啊 。   建议变频器进线端安装防雷装置

改变频率

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2010-08-14 23:08:06
2楼

第一台机器,打雷击穿很有可能,这个是自然灾害你们是没有责任的。后面两台说法就不对了,农村电网三相不平衡是不会导致整流逆变线路损坏的。