zhuyunmiao 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-07-10 13:44:45 楼主
求助:s7-200与安川变频器通讯(G7)
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
墨凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-09-24 12:36:14 1楼
 

我用S7200做了与3台安川变频器通过485通讯,效果不错,不要安川通讯卡。

  回复 引用 举报
宇涵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-09-24 12:44:29 2楼
 

没有用过,学习了!      

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-09-08 12:26:47 3楼
 

通过多次的试验摸索,现我最多和15台安川变频器走MODBUS通讯基本能满足工程要求,不滿意的就是,通讯指令轮循速度不是很快。

  回复 引用 举报
安川电机客户咨询中心 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-09-10 13:22:27 4楼
 

尊敬的客户:


   您好!

   可以用Profibus-DP通信

   先要买SI-P1卡,然后去www.yaskawa.com.cn,

   下载GSD文件,可以顺便下载SI-P1的说明书。


    接线后用西门子的软件组态。

    将变频器的B1-01,B1-02改为3(频率指令和运行指令通过DP通信给)

    之后按照S1-P1卡说明书上的I/O映射表,给变频器写数据就可以了。




----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心

上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------



  回复 引用 举报
chengang03141 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-07-06 18:53:19 5楼
 


回复内容:

对: 墨凡 我用S7200做了与3台安川变频器通过485通讯,效果... 内容的回复!

你好,我刚好要做与H1000的变频器通讯的程序,写好了总是测试不成功,你的程序能发给我一份参考一下吗 ?