ATV28, ATV58, ATV31的远程面板能否通用?
不能,因为他们的整体模式不同。
ATV31系列
变频器有锯形波频率输出功能吗?
ATV31系列变频器锯形波频率输出功能是应用在纺织业线的卷绕驱动控制,在保证凸轮缠绕线速度恒定的前提下,变频器频率输出被强制为线性斜坡型锯形波。ATV31***T后缀“T”型变频器即为此类专用产品。
ATV58系列变频器PI调节器内部预置给定如何操作?
1、在I/O菜单中将AI2设置为PIF。
2、在I/O菜单中将2个逻辑输入(如LI3/LI4)分别设置为PR2/PR4。
3、在SET菜单中将PI2/PI3设置为满足要求的PI调节给定值。
虽然此设置有4个预置给定值,但当2个逻辑输入都为0,给定值取自AI1。当2个逻辑输入都为1,给定值默认为最大(=10V)。只有当2个逻辑输入分别为本,给定值取自PI2/PI3。
ATV68/ATV68F如何返回工厂设置?
进入F2菜单,将F2.00设置为1即可将变频器参数复位,将F2.01设置为1即可将电机参数复位。
ATV31系列变频器可以采用本机控制吗?
1.一种本机控制的实现方式是选择带电位计变频器,即在变频器型号最后加“A”后缀。通过本机自带的电位计调整输出频率。
2.另一种本机控制的实现方式是选择远程显示终端。订货型号“VW3A31101”,可以将其安装到门上。
通过ATV28、ATV38和ATV58用AO模拟数出口指示电机频率,当电机频率达50HZ时,为什么AO的输出只有16mA?
在传动菜单中有一个设定变频器最大输出频率的参数TFR,出厂默认值为60HZ,所以当变频器输出为50HZ时,AO输出为16mA。这时只要将TFR参数该为50HZ即可。
ATV11异步电动机变频器能预置8个速度吗?
不能。ATV11异步
电动机变频器只能预置4个速度,通过将逻辑输入端子LI3、LI4定义为LIA、LIB实现。
如何订变频器PowerSuite调试软件?
光盘为VW3A8104,通讯电缆为VW3A8106。
变频器+SP, -SP如何使用?
1) 首先 定义两个lix为+speed,-speed,
2) 其次,在AI1上连接
电位器,此时电位器作为加减速的高限制,不连接此电位器将不能实现加减速的功能。
3) 最后,注意+speed,-Speed功能和多段预置速度、速度给定切换等功能相冲突,定义了+/-速度功能后。上诉两个功能将不能使用。
4) 选择+/-速度功能后,控制菜单中的STR参数置为YES,掉电后仍可保存上策的频率给定值。
ATV38系列变频器,可以实现键盘/端子操作控制的切换吗?
将一个逻辑输入LI*定义为FTK(强制键盘)。FTK=0,由控制端子进行操作;FTK-1,由键盘进行控制。