三菱变频器说明书03 点击:284 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-06-01 07:41:00
楼主
2.3.2 日本谐波指标
谐波电流从变频器经过电源变压器流入电源接受点。对于这些流出的谐波电流,建立了谐波抑制指标以保护其它消费者的权益。
“对于特殊消费者的谐波抑制指标”此指标制订了安装,增加或更新含有产生谐波的高压或特殊高压设备流出的谐波电流的最大值。如果超出任何一个最大值,指标要求用户确实采取抑制措施。

表 1 流出谐波电流最大值每 1kW约合功率
(mA/kW)
接受的电源电压 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次以上
        6.6kV          3.5   2.5    1.6     1.3       1.0     0.9   0.76    0.70
         22kV          1.8   1.3   0.82   0.69   0.53    0.47  0.39   0.36
         33kV         1.2    0.86  0.55  0..46  0.35    0.32  0.26   0.24

(1) 对于特殊用户谐波抑制指标的应用

表 2 对于FR-F500L 系列转换因数
阶次 电路类型 转变因数Ki
3 3相桥(电容滤波) 有电抗器 (直流侧) K33 = 1.8
有电抗器 (交流,直流侧) K34 = 1.4
5 自激3相桥 当使用提高功率因数转换器 K5 = 0

表 3 同等容量限定
接受电源电压 基准容量
6.6kV 50kVA
22/33kV 300kVA
66kV或以上 2000kVA



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师