变频器接上输入滤波器送电就跳空开 点击:1068 | 回复:0



lyp3964325

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年5月17日
发表于:2010-06-01 17:26:27
楼主

求高手帮忙!

        本人调试一个废气处理的项目,主要设备有2台风机,酸气风机和有机风机,业主提供的电源是两路电源,因为一路电源的容量不够,一路是15KW容量的,另一路是30KW容量的,我决定30KW的那一路做酸气风机和所有的220V控制回路(包括PLC,触摸屏,24V电源,220V电机,电磁阀,传感器等)的电源,15KW的那一路只供有机风机的380V电源,有机风机的控制电源是30KW的那一路提供,零线我用的是30KW的那一路的零线,15KW这边我只用了380V3线供有机风机的主电源。

       现在的问题是,变频器需要加装输入和输出滤波器的,酸气风机(30KW这一路)的380V空气开关一送电就跳闸,有机的(15KW那一路)送电正常,(注:有机风机和酸气风机都是15KW的电机),而且把酸气风机变频器的输入滤波器拆掉,380V电源直接接在酸气风机变频器上,一切正常,我怀疑是输入滤波器坏了,但是我把有机风机的输入滤波器接在酸气风机的变频器上送电还是跳闸,奇怪了,有机风机的变频器接上滤波器一切正常,接在酸气风机上就跳闸,滤波器的型号和厂家是一样的,请高手帮忙解决下,谢谢!

 