西门子PLC s7-200读取电磁流量计的脉冲信号,应该如何编程? 点击:7740 | 回复:7



qdkdmin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年11月15日
发表于:2010-05-20 13:29:25
楼主
RT,电磁流量计的输出频率是0~500Hz。本人是PLC菜鸟~~



雨一住

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2010-05-30 21:43:38
1楼
不知你是想做什么,如果是想在电脑组态软件上读取电磁流量计脉冲输出的话很简单,S7-200好像没有采集频率扩展单元,如果非要S7-200采集需要加一个脉冲转模拟4-20MA或1-5V、1-10V模块,将转换后的信号用S7-200的扩展模拟单元采集,至于编程很简单,组态软件能直接读取对应端口数值显示在电脑上。

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-05-30 22:18:15
2楼
采用S7-200的高速计数器和定时中断即可.

qdkdmin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年11月15日
发表于:2010-07-21 16:15:08
3楼

谢谢雨一住和老愚者~~~

陈金全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2011-11-18 16:53:52
4楼
用S7200高数计数器编程就行了。

陈金全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2011-11-18 16:54:43
5楼

qwe1220qwe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年7月23日
发表于:2012-10-12 09:58:22
6楼
哟 全哥。哈哈。在这里看件你咯 哈哈

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2012-10-12 10:43:45
7楼

正常是高速计数  运算处理就行了