s7-200的与第三方设备通讯问题 点击:863 | 回复:7



<菜鸟一个

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:13179
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2010-05-19 15:19:53
楼主
我现在用200与爱拓力的流量计进行通讯,系统组成是这样子的,200里我用1口(因为0口被占用了)并用九针头的3,8连接。另一端是通过汉克生产的TCPC模块,输出一路485信号与200连接,其中tcpc模块的进线口是来自2台爱拓力的流量计,分别接在tcpc模块上的2点进线上,在用汉克的调试软件上监视其参数时,是这样的操作画面
其中1001到1009分别是5个参数,这只是第一台流量计的参数而第二台流量计的参数则是从2001到2009的。现在我就是不知道怎么用200的自由口通讯了,厂家说tcpc符合modbus标准协议,但是我调用了西门子200里的modbus主站库时,观察程序,总是出现3号错误,我不知道是怎么回事,用自由口怎么写啊,我实在不会了,求救啊!



<菜鸟一个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:13179
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2010-05-19 15:22:56
1楼

我的邮箱是llsheng1234@163.com

[三分明月]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-05-19 19:19:37
2楼

用汉克的调试软件是在电脑上运行的,电脑与流量计是用以太网,对话用的TCP/MODBUS.

而你改成S7-200,虽支持485/MODBUS,但它不支持以太,物理层不同,所以,仍不能成功;

这是不成功的原因。 但我也想不到S7-200访问TCP/modbus的方法。你看看这流量计支持不支持

485/MODBUS.

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-05-19 22:52:21
3楼
总共才2路信号,还是用4-20mA成本低,安全可靠。模拟量路数多用通讯才显示出优越性。

流水无意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-20 09:40:38
4楼

标题:3000元/月 急聘兼职网络信息回复员,工资日结
招聘人数: 若干名  薪资待遇: 工作每天3-5小时,100元/天工资每日支付;
岗位描述: 负责公司所要求的信息回复工作(有内容样版),工作地点不限,专兼职均可!
应聘要求: 上网熟练,平均每天工作投入约3小时,具体根据效率自定; 学历不限,在
职或学生皆可;勤奋,认真,有责任感;熟悉用电脑发消息的整个流程。(很简单,学一下就会!)
(入职不需交任何押金,手续费,更不会拖欠工资)


详情看公司招聘:http://www.soier.net/?45986.htm

邮箱:soho_vip@soier.net

<菜鸟一个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:13179
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2010-05-20 14:28:01
5楼

他是从tc/pc模块出来的485信号,厂家说是modbus rtu协议,我用300的CP340就可以做出来,只要发送图片里的那个TX下的几个数,模块就会返回需要的五个数据。不用上网就可以在现场用汉克软件进行调试,用电流信号不好,因为需要的瞬时流量和累计流量很准确,用电流的话算出来的累计和现场的对不上啊。

槑孖罘暧

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-05-21 00:08:49
6楼
他是从tc/pc模块出来的485信号??  有485接口?

<菜鸟一个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:13179
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2010-05-28 15:14:01
7楼

怎么都是广告啊,没人回答问题吗