如果需要保持的变量是继电器,也就是(0XXXX)的变量,则可以把需要保持
的线圈设置为掉电保持线圈(通过“掉电保持线圈”菜单),如果需要全部保持,则 可以在程序里把 09923 置为 ON。如果需要保持的是寄存器(4XXXX),则也有两 种方法,一种是在程序里把 09924 置为 ON,这样就会全部保持,另一种方法是把 需要保持的变量定义在 48080~49999,在赋上最新的值后用“写入 FLASH_ROM”命 令或使特殊继电器“09932”从 OFF 变为 ON 一次,此部分变量的值就会写入到 FLASH 中,并于每次上电重新载入。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wanghongqiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2010年5月14日
发表于:2010-05-14 10:40:23
1楼
上次我碰过这样的问题,不知道更系统一点的找你们公司谁
回复
引用
举报
wanghongqiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2010年5月14日
发表于:2010-05-14 10:42:05
2楼
要的东西发给我
wanghongqiang@126.com
回复
引用
举报
fjyitian1900
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2010年4月30日
发表于:2010-05-17 09:44:36
3楼
引用wanghongqiang 的回复内容:
要的东西发给我
wanghongqiang@126.com
资料已发送,请查收