惨:ASDA-AB 400w 烧PLC高速输出口 点击:755 | 回复:5



牛牛不牛

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2010-03-20 16:54:29
楼主
          松下FPO-C32T的PLC,按伺服手册(如下图接线),外接24V电源。伺服不带负载空转,大概运转了2.5个小时后突然停下来。然后监视脉冲数发现没有脉冲过伺服来。拔下PLC的端子再启动脉冲指令,PLC的LED有显示。再带个小24V的指示灯测试Y0口,上电灯就亮,根本不用启动Y0。
         请问台达的这款是否内置的限流电阻太小了?



全能数控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 587回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2010-03-21 08:43:56
1楼

是有些小, 图中的1K电阻应该是2k, 或者将电源换做12V DC.

QQ:57577105

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2010-03-21 13:55:06
2楼
看上去,电流有20毫安左右,PLC 的输出标称多少?

牛牛不牛

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2010-03-22 08:28:04
3楼

谢谢大家的回复!

PLC的输出规格如下图!

学无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2010-03-22 09:05:43
4楼

应该是其它原因造成的,我用三菱的也是这样接线,内部限流电阻也跟这个差不多,用范伟的话说:用的妥妥的.

学无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2010-03-22 09:09:37
5楼

退一步来说,就算是烧,也应该烧伺服这边的光藕,而不是PLC输出口!