求助:从IFIX通过MBE向Quantum PLC写开关量 点击:3309 | 回复:13



bian103

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年7月19日
发表于:2010-03-08 11:22:14
楼主
        有谁知道怎么将开关量从IFIX通过MBE驱动写到施耐德Quantum系列PLC里去呀,开关量能从PLC里读上来,但写不进去。模拟量的读写都可以。有谁知道告诉我一声呀,先谢过了!



ckdatong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 236回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:533
  • 注册:2008年3月21日
发表于:2010-03-08 13:19:18
1楼

<开关量能从PLC读上来>,这句话是读上来的字还是分解后的字节地址,如果是字的话,那肯定不能写进去的。

bian103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年7月19日
发表于:2010-03-08 14:06:37
2楼
ckdatong 您好:所使用开关量在IFIX里使用的是位地址Dev:400201:1,对应的PLC里的地址为%MW201.1,MBE里的I/Oaddress为400201,这样使用是否正确。第一次弄很多还不太明白。

ckdatong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 236回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:533
  • 注册:2008年3月21日
发表于:2010-03-09 09:40:11
3楼

MBE里的地址没有问题,应该是一个范围地址,有开始地址、结束地址和长度,在iFix里的地址设置也没问题,那你看一下,在iFix数据库有一设置,确认<充许输出>选中。

bian103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年7月19日
发表于:2010-03-09 09:57:42
4楼
“允许输出”已经选定了。就是写不进去。从IFIX往MBE传,MBE监控都监控不到数据。

ckdatong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 236回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:533
  • 注册:2008年3月21日
发表于:2010-03-09 14:14:21
5楼

MBE是7.x驱动,支持作为OPCServer,使用OPCClient软件(随便找一个),连接MBE OPC Server,看能不能写入数据。

yanglun9947

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2010年5月06日
发表于:2010-05-06 19:23:45
6楼
     有谁知道怎么将开关量输出(DR)点从IFIX通过MBE驱动写到施耐德Quantum系列PLC里去呀,开关量输入(DI)能从PLC里读上来,但开关量输出(DR)点写不进去。模拟量的读写都可以。有谁知道告诉我一声呀,先谢过了

毅@@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2010-06-23 16:49:41
7楼

一般情况下通过上位机来控制PLC的输入点是不允许的,工程应用中都是通过写M值来间接控制的,

demonheart

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:23帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2011-01-12 20:16:37
8楼

用DO往里面写值吧。

xiaogang0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:741
  • 注册:2009年12月13日
发表于:2011-04-20 10:05:34
9楼
你把确认输出不要选择 就应该可以了 如果别的地方没有问题    设置相反 一切默认就行 不要特意修改

井底小青蛙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2014年2月14日
发表于:2014-11-26 20:31:27
10楼

我也是数字量无法写入,你是怎么决解的 啊

井底小青蛙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2014年2月14日
发表于:2014-11-30 23:46:46
11楼

我的也是    你的搞好了没有啊 ?

miluo_liao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 87回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:122
  • 注册:2013年10月10日
发表于:2014-12-03 12:29:41
12楼

是不是在MBE里面启用了输出ENABLE

mangniu10

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2014-12-25 14:26:14
13楼

在数据库里有“高级”里选择“输出允许”应该就可以吧