焊接变压器采用双向可控硅控制调压,如果把触发极的触发电压极性接反会出现什么现象?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
清风耀
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2009年4月10日
发表于:2010-01-12 20:36:36
1楼
求助:高手给予指点,一直搞不明白,谢谢!
回复
引用
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2010-01-12 21:54:17
2楼
普通可控硅控制极加正触发电压。但双向可控硅一般是加负触发电压,如果改为正触发电压,第一象限能正常开通。由于双向可控硅第4象限的触发灵敏度很差,不能可靠导通,这样它的功能就类似单向可控硅。