欧姆龙 接近开关 误动作怎么解决 点击:5091 | 回复:17



fangshun2004

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年5月02日
发表于:2010-01-06 20:37:05
楼主
厂里面使用欧姆龙的接近开关来替代原先的限位开关  但是连接松下的fpx编程控制器后 单机测试工作台时可以正常运行 但是一条流水线上的15个工作台开始工作时 越靠近控制柜的 工作台就老是无缘无故的动作 除了使用时间继电器延时外 还有什么办法可以解决啊



灵则徐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2010-01-06 22:05:00
1楼
附近有大电流或大磁场时可能误动作,建议使用屏蔽线,线路尽量远离这些地方。接近开关的安装架远离接近开关检测头或改用非导磁材料,挡片一定使用导磁材料(不锈钢导磁性能差),挡片与接近开关是平行的。

清山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2010-01-18 11:12:56
2楼

应该是控制柜里面的变频器的干扰!

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2010-01-18 13:30:55
3楼
 估计是电频干扰,        

T22

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2010-01-21 21:23:34
4楼
引用灵则徐 的回复内容:附近有大电流或大磁场时可能误动作,建议使用屏蔽线,线路尽量远离这些地方。接近开关的安装架远离接近开关检测头或改用非导磁材料,挡片一定使用导磁材料(不锈钢导磁性能差),挡片与接近开关是平行的。

除去上述原因,还有你的传感器供电电源也很重要。传感器误动作,有不少是噪音所至。通地电源线导入。

tianshan385

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年6月11日
发表于:2010-03-14 19:42:18
5楼

这种情况肯定是干扰引起的.你要找到干扰源.如附近有无大功率电机,变频器.还有动力线与数据线是否在一起走线.那你要依次解决由这几方面产生的干扰源.

ipfsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月11日
发表于:2010-03-14 22:50:13
6楼

plc延时咯,或者装远点

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2010-03-16 15:16:22
7楼

输入端使用低电平有效的接口;确定接地良好。

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2010-04-02 11:17:06
8楼
你是不是用了PNP的传感器,建议用NPN的。

qiuzhi168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2010-04-11 16:01:44
9楼

实在不行,加个中间继电器试一试。

 

阿拉刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2010-04-11 16:59:57
10楼
不知道楼主用几线制的开关,使用3线的接近开关,抗干扰好些。

cbj94941

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月30日
发表于:2010-04-11 21:50:36
11楼

你的控制柜可能装着大功率的变频器或者是其他噪声源, 解决办法一找到干扰源屏蔽掉,二是使用抗干扰能力更强的接近开关

handapipi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2010-05-19 10:38:56
12楼

引用chinasensors 的回复内容:呵呵,遇到过,是否买到假货了?OMRON应该不错的。换个品牌就好了试试阳明的,我们用过。需要光电开关的话可以找www.chinasensors.com.cn抗干扰强可并列使用的。

阳明的不错。

ygp3709

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月19日
发表于:2010-06-10 01:18:18
13楼

您好!我公司有干接点接近开关,仿国外技术,可抗干扰,请来电13606873709

monery

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年8月24日
发表于:2010-08-25 19:41:34
14楼
PIC延时就可以啦!

chinasensors_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年8月18日
发表于:2013-06-08 14:34:49
15楼

引用 handapipi 的回复内容: 引用chinasensors 的回复内容:呵呵,遇到过... 


 干扰了,推荐楼上说的,www.chinasensors.com.cn到网站看看

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2013-06-08 14:41:20
16楼

单独使用信号线,不要和别的一起用一条电缆,而且用质量好一点的屏蔽线,再就是在PLC中,使用滤波控制(但是我没用过),plc有这个功能的!

chinasensors

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2011年12月13日
发表于:2015-03-23 16:49:48
17楼

应该是传感器的抗干扰性能比较差,性能比较不稳定,建议使用一些抗干扰好的传感器,可以换些品牌的试试看,推荐一款国内的IMS传感器,抗干扰挺强的,性能也比较稳定。

IMS官网:http://www.zhsensors.com

这个是网址,你可以看看,希望对你有帮助。