请教:火灾控制系统问题 点击:125 | 回复:0



红光

    
发表于:2009-12-02 22:22:17
楼主

有燃气轮机保护用火灾控制系统,主要探测燃气轮机橇内火焰,温度,保护动作是释放CO2。该系统会在探测到火焰或温度过高时,发出报警,火焰和温度探测器均发出开关信号,同时火灾控制系统开始计时30秒,之后释放CO2。该系统有钥匙开关,可选择隔离状态,即不释放CO2,自动状态,即自动探测并释放CO2,手动状态,即自动探测,但需要人为释放CO2。

现在出现的问题是,检查该系统,无任何报警显示,但将钥匙开关从隔离状态打到自动状态时,自动释放CO2,并报火警,未延时。

该系统是英国TYCO FIRE公司的产品(以前的HOW FIRE公司)。有使用ALSTON或SOLAR燃气轮机的应该对此系统熟悉,诚心请教,救急救急!

在钥匙开关转换状态前,曾经对该系统的可燃气探测器进行清洁,但未对接线进行动作;也热插拔过可燃气控制卡,对控制卡零点进行过调整。