对于10.5~18kV,容量大于IOMW的发电机线棒规定见表2-6.
表2-6 发电机局部更换条式线棒交流耐压试验值
序号
线棒所在部位
试验形式
试验电压(kv)
l
单根线棒下线前
单根;直线部分包金属箔接地
2.75Un+.5
2
下层线棒下线后(与其他线棒连接前)
单根;其余线棒接地
0.75(2.5 Un+2.O)
3
上层线棒下线后(打完槽楔,与其他线棒连接前)与下层线棒同试
其余线棒接地
0.75(2.5 Un+1.O)
4
连接,焊接完成,接头绝缘完成后
分相
0.75(2.O Un+3.0)
5
所有更换工作完成后
分相
1.5 Un
如果发电机制造厂家有明确规定,应参照厂家的标准.