关于PID调节的问题 点击:298 | 回复:3



gbx1971

    
发表于:2009-10-18 21:13:12
楼主
汽车厂涂装车间面漆烘干室要求温度控制在140±5℃,控制方式采用PID调节,生产节拍6分钟,5个工位。也就是说,烘干室内总保持5台车,每6分钟进出1台。出现的问题是,连续进车和空炉运行(没有车进入)温度均可将温度维持住,而在断续进车时(比如说,一批车烤完后,长时间没有车进入),虽然执行器仍在调节,但烘干室已超温,一段时间后,又恢复到设定温度。不知这是什么原因?请前辈指导。