台达伺服电机停机时抖动,如何解决 点击:24163 | 回复:29



阳光好东东

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2009-10-01 16:54:02
楼主
当电机停止时有过冲现象,而且有时抖动,电机反馈脉冲数总是增减1个脉冲,电机噪声大,调整增益参数后未见好转,请问各位高工如何解决。电机型号:ECMA-G31309ES  驱动器型号:ASD-A1021-AB



刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2009-10-08 09:46:15
1楼

电机反馈脉冲数总是增减1个脉冲

这是正常现象,应该的

电机噪声大

这个不正常,不应该有很大燥声的

,调整增益参数后未见好转

什么控制方式?位置增益降低了,真的没有作用么?

李占生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2009-10-08 15:33:17
2楼

这是伺服包内部的刚性调节问题!在调试过程中必须带负载(齿轮齿条皮带丝杠等),

连杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2009-11-16 20:25:19
3楼

电子齿轮是多少?是不是有点大?如果大了 慢速的时候都会抖动

李丑男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年7月23日
发表于:2009-11-22 18:10:49
4楼
我的好像也有这种问题,当伺服电机不动的时候,会有抖动,有时有有时没有。不动的时候没有负载。

keykey1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年2月04日
发表于:2009-11-23 16:11:52
5楼

参数调试、另外注意供电电压是否合适

liujp37

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2010-08-10 17:48:39
6楼

用台达的司服软件,自动增益调整,P2-00 P2-02 P2-04  P2-06   。降低增益值试一下。

远走高飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:746
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2010-08-10 22:55:21
7楼

看你是位置模式还是速度模式

如果是位置模式,依据情况调小2-00、2-02、2-04和2-06,同时可增大1-08看看效果

如果是速度模式,则调小2-04和2-06,同时可增大1-36看看

效果是可以调出来的。不知道你在哪里,在哪家买的就找哪家

qlizhiwei9

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:778
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-08-11 09:44:56
8楼

降低位置环增益试试,这对停机时的抖动有益!负载惯量比是多少,不行就得考虑惯量是否匹配了!

langleys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月27日
发表于:2010-09-27 22:00:24
9楼

台达手册写的着拉及,抖动正常,我们公司来了几帮台达的人,调完后都是那样

建议删除该帖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 580回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2884
  • 注册:2010年9月08日
发表于:2010-09-28 09:22:08
10楼
台达的伺服就这德性,简单场合用用还凑合,它的销售人员自己都说是停不住

踏沙行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 927回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1424
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2010-09-28 14:33:30
11楼

langleys. 请问你是哪个城市的?是啥设备停不住啊。  停不住抖动的话,一般都是负载惯量比太大。前一段时间调好了一台设备,负载惯量比大的惊人,都到了几百倍。最后不断的减小伺服增益以及位置前馈等参数, 才能停住不抖动、不停车。

所以在客户在选型的时候一定要考虑到负载惯量比,要不然再牛的技术支持也调不好。

机械手臂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2010-09-28 20:31:47
12楼
一般来说都会建议负载惯量比在20倍以内,在这个比值下会较稳定,响应也会教好,但大多的使用者都不会在意这参数,惯量比破百的比比皆是。

mrcdl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2011-06-06 10:55:53
13楼
台达的售后给调试好些了,我在北京,设备发到上海了,台达是技术说是惯量台达造成的,要增加电机与驱动轴的速比会好些,我用的是位置模式

打酱油

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2010年3月28日
发表于:2011-06-08 15:25:08
14楼
检查一下制动电阻????

宝力拉丝机

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年9月10日
发表于:2014-09-10 12:19:20
15楼

我们是停机了反转这个怎么解决,位置模式,AB系列

brillian0315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 479回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2016年1月27日
发表于:2017-06-22 15:55:21
16楼

这是伺服包内部的刚性调节问题!在调试过程中必须带负载(齿轮齿条皮带丝杠等),

波比得。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年11月17日
发表于:2018-01-01 11:56:24
17楼

感谢学习了

flexsys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2017年12月26日
发表于:2018-01-03 12:01:36
18楼

新手学习了!新手学习了!

shanzongtiyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2018年1月29日
发表于:2018-01-30 00:40:48
19楼

慢速工作一次不就知道是不是惯量问题了吗 降低工作速度来消除惯量,如果一切正常再渐渐增加工作速度,以此找出该电机与此设备的最佳惯量比 控制惯量的唯一方法不就是工作速度吗 也就是该电机与此设备的最佳工作速度和最高工作速度 如果想提速工作 在没有超出该电机的最佳工作转数就产生大惯量了 可以更换减速器 相反就需要更换电机了 本人不懂电机 不过理论是这样的 就好比你能把重物抡起来 但是做不到突然停止 但是你还必须要停在这就会出现晃动 

加楠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2018年7月01日
发表于:2018-07-01 07:22:49
20楼

台达的司服软件