安川伺服一上电就烧电阻 点击:1618 | 回复:6



scbvc@163.com

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2009-09-03 13:21:42
楼主

有一型号为SGDM-20ADA安川伺服,报A40报警,一开始以为电阻坏,然后换了一个电阻,一通电(编码器没有接)然后电阻就冒烟

。拆下来,发现电路板都很新。用万用表量功率模块,都好。然后从另外一台好的同型号伺服拆了一块同样功率模块,同时换了CPU板。

通电还是冒烟。没辙了。向高手们请教。

 




scbvc@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2009-09-03 20:29:22
1楼
注:烧的电阻就是制动电阻

peterlai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年11月04日
发表于:2009-12-30 10:13:38
2楼
B2 B3 短接線接錯了吧

scbvc@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2009-12-30 15:26:42
3楼

没有接错,电阻已经烧坏,现在将B2 B3端接去除,将外置电阻接在B1,B2上

scbvc@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2009-12-30 15:27:32
4楼
没有接错,电阻已经烧坏,现在将B2 B3端接去除,将外置电阻接在B1,B2上

落 落

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2010-09-07 11:58:22
5楼

您好 您那还有这种CPU板吗 ?我想买一直没买到哦 型号是 SGDM-50ADA的

我QQ  490574675

电话 027-52235029

explorergongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年4月10日
发表于:2012-11-09 12:02:01
6楼

明显是模块 B跟N短路


热门招聘