430到35HZ报故障 哪位高手帮解决下 点击:336 | 回复:4



anythingfight

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月12日
发表于:2009-08-29 22:58:02
楼主
      大家好!15KW的430变频,按启动按钮后 到了35HZ就报F003 故障  F003好像是过压   以前记得是0756这个参数的问题  请教高手帮忙!十分感谢!



楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2009-09-12 10:17:26
1楼
负载是什么?如果是风机泵类,最好设一下转矩提升

顺行天下

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 265回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:912
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2009-10-20 11:22:56
2楼
修改加减速时间,搞长点就应该没问题了

pchuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2010年6月19日
发表于:2010-06-30 08:49:22
3楼

延长加减速时间,或加装刹车电阻;
改善电肉电压,检查是否有突变电压产生。

如果是风机起动时
①起动时,风机处于转动无序状态,请设置起动时直流制动。
②已设定起动时直流制动,请增大直流制动值。

普传吴工

厂家直供普传变频器、节能器、伺服系统

欢迎来电咨询13591763970

普传技术咨询网http://www.jc-inverter.com

znmdthl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2011-03-23 11:45:24
4楼

流量大,负载大,过载,关阀门减小流量试试


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师