汇川H2U PLC通讯标志位疑惑? 点击:1592 | 回复:3



yql_0000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-08-18 08:55:46
楼主
三菱FX2N中M8122是发送标志位,手动置位发送指令,M8123是接收成功自动置位,手动复位。汇川的我就搞不清楚了,以为跟三菱的一样。有朋友说汇川PLC自带堆栈功能,不需时序控制,我觉的要看具体运用的,比如多个循环读指令+几个随机写指令,会不会出现堆栈溢出?时序控制很必要



ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-08-18 09:44:42
1楼

汇川RS指令有两种:

一种是自由口RS指令,与三菱一样,需要田户控制。

第二种就是汇川自己独有的,借RS指令的壳,实际是MODBUS指令。时序均是系统控制,其机理是:执行完一条指令后,查找下一条被驱动的指令来执行,无论你写多少条指令,均不会出现溢出的问题。M8122用来指示指令是否已执行完毕。

到底是RS指令还是MODBUS指令,要由D8126定义。详细请参考鄙贴:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2009081412061800001

yql_0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2018-09-05 13:46:05
2楼

好东西学习了感谢楼主无私分享

yql_0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2018-09-05 13:46:18
3楼

好东西学习了感谢楼主无私分享