你用的是那个厂家的电机?型号是YZP250M2-8-37KW或者是YZB250M2-8-37KW吗?
起重变频电机各个厂家设计的有所不同,也就是说参数是有差异的。我了解一厂家的电机额定电流是82.5A,空载电流是42A。
你所说的空载是否包括了变速箱、滚筒和吊钩?
但不管怎么说你现在无论是开环还是闭环都是有问题的?能否再说的详细一些?
如用手转动电机是否比较轻松?
编码器的脉冲与变频器的脉冲是否设置一样?我认为应该查看编码器铭牌!进行核对。
PG板提供的电压是否与编码器的要求一致?
编码器的连接轴器是否有松动?
试试看?