PLC高速计数器与伺服编码器反馈到PLC的脉冲数i不相等 点击:354 | 回复:1



钟瀚程

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2009-08-06 16:09:01
楼主
给伺服发1310720个脉冲(编码器分辨率为131072),编码器输出脉冲为4000,也就是电机每转一周编码器输出脉冲数是1000,脉冲频率是80K,电子齿轮比为10.

但C251读的数不是100000。速度慢的时候C251是100000,速度60K以上时就少100000几十个脉冲。

请问这是怎么回事,是不是这之间有个比例?



dalele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2009-08-06 21:13:42
1楼

有点不明白,你可以先检查发出与接受脉冲的通信电缆两端数值是否一致,如不一致,问题应该找到了,如果一致,再检查别的项目。