丰炜PLC串口通讯说明 点击:6384 | 回复:8



工控十年

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2009-07-24 13:48:57
楼主
通讯是PLC的重要组成部分,丰炜PLC也不例外。
丰炜PLC主机自带1个通讯口,并可以扩展2个通讯口。
CP1:编程口,用来下载程序。RS232口(采用了USB口的外形,主要是为了节约空间,请不要误解),可以通过该口直接连接人机界面或运行组态软件的PC机。此外,在编程口旁边还有个白色4P插槽,它和编程口是并联关系,同时只能使用一个。
CP2(需要扩展,RS232或485、422任选一种):用于扩展通讯,可以根据连接设备的通讯接口选择不同的通讯模块。该通讯口内置多种通讯协议(支持MODBUS主从协议),其中有多种丰炜的内部协议,可以很方便的将PLC组成网络,进行复杂的控制。



胡泽军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月06日
发表于:2010-06-10 17:18:52
1楼
非常好,以前不知到那些东西是干吗的。

waggfeifei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2008年7月16日
发表于:2011-11-25 19:55:22
2楼
学习了,现在正要用。

上海丰彰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2013年8月01日
发表于:2013-08-30 14:07:06
3楼

给LZ补充一点,其实还有扩充的就是通讯模块,这样可以扩展出CP3的通讯埠

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2014-03-26 09:31:18
4楼

就是增加一个485通讯口!!!!

再接再厉_39

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:833
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2014-03-26 15:32:31
5楼

1.丰炜原来的VH VB系列主机都只是自带一个编程口,只支持丰炜自己的协议,只可以做从站,没有标配其他通讯口

2.通讯扩展能力了,如果是加他的485卡,232卡或485a模组 ,可以扩出一个口来即CP2口;如果是加CADP 是可以扩初两个口来CP2, CP3;CP2具备多种协议支持,CP3只支持485且支持的协议固定

 

3.其实还有一个1COM通讯特俗模组,是当做特俗模块处理的,最多可以加16个,当是这个模块支持无协议,VH还不支持特俗模块扩展

 

4.最新系列VS ,极个别主机没集成辅助通讯口,一般主机都有一个USB编程口(12M的速度)和一个辅助通讯口,除此外,还可以再扩充更多通讯口,VS3支持再扩4个

 

就是这样的,有问题联系罗升 022-23556800-2082  QQ 395895769

huadx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2010年4月19日
发表于:2014-04-01 14:20:48
6楼

学习一下,还有很多不懂

灰太狼1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年4月01日
发表于:2014-04-01 22:11:57
7楼

顶顶顶  正好学习了

再接再厉_39

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:833
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2014-04-02 14:46:06
8楼

多多交流,共同进步。。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师