英国CT控制器mentor Ⅱ1850 出现OH报警! 点击:406 | 回复:2



zhenfeng0925

    
发表于:2009-07-19 21:47:41
楼主

正常运行的,运行中突然发生可控硅击穿事故,在更换了新的可控硅以后重新上电,发现oh报警!经查说明书知----该报警是可控硅散热器过热报警。于是拆开以后检查,没有发现任何测温元件,也没有查到该控制器如何接收的温度信号,无奈之下将参数10.33关于此项报警取消,才恢复生产。

向各位请教:oh报警究竟测量的什么地方的温度?控制器的哪路端子接收的该信号?10.33取消以后有何影响么?