工作需要 用西门子S7-400做DP站

能够连通

现在有一个问题就是 能够传输32WORD

可是这个不够用 ,可以不可以传输更多

怎么配置



stefan_vip

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年6月23日
发表于:2009-07-07 22:04:58
1楼

使用DP COUPLER,通信数据量=64WORD(IN/OUT)*SLAVE NUMBER 很通常的方案。

秋水共长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2009-07-24 22:56:49
2楼
传输的信号不是很多的话可以用中间继电器和电缆交换信号,也可以用楼上说的DP COUPLER