处理退火炉电缆电流不平衡问题的心得 点击:360 | 回复:1



智能小猪

    
发表于:2009-06-04 22:36:46
楼主

最近我在我们单位处理了一个关于退火炉电缆电流不平衡的问题,颇有收获,在此和大伙分享一下。

问题是这样的,起初我们发现变压器在运行时的温度都在70摄氏度,检测A、C两相的电流,相差的比较明显。大伙一致认为是由供电电缆没有按要求敷设引起的,但现在我明白,这个问题是由两个原因引起的。

第一,因为退火炉在升温状态时,电流比较大。我们退火炉的供电方式是每相都是由多根电缆并联在一起供电的,电缆的敷设问题,涡流引起了每相的多根电缆间的电流严重不平衡,但太不会造成A、B、C三相间的电流不平衡。因为我们按要求敷设电缆后,每相多根电缆间的电流平衡了,可是A、B、C三相间的电流仍然不平衡。

第二,就是如何去处理A、B、C三相间的电流不平衡。我们退火炉也是使用周波控制器通过控制A、C两相的通断频次进行调节加热功率的,问题在于我们的周波控制器的电源是取自哪里了?如果周波控制器取自A、C两相再经过控制变压器的电源,则会出现A、C两相间电流相差比较大。如果取自不受控的B相,则此问题便可解决。

但究竟为什么要这样处理,我暂时还说不出个一二三来,还请各位大侠们指教。小生不胜感激!!