当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
国产直流调速三相交流进线电流不平衡的问题
点击:
375
| 回复:
4
扬波立
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:279
注册:2007年12月06日
发表于:2009-04-15 15:49:00
楼主
某设备在使用中造成直流电机的电枢摔锡,经检查三相交流进线电流不平横,国产直流调速器KZS3系列,在用示波器测量时,在温度低时波形是好的电流也时平衡的,但是在调速器温度高上去以后,就不正常了用万用表去测量六个的脉冲变压器,输出电压基本相同,请大家分析一下是什摸原因造成的,三相进线电流不平横。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:1479
注册:2007年3月17日
发表于:2009-10-10 08:49:49
1楼
可控硅热稳定性不一致。
回复
引用
举报
112826300gwj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2008年11月29日
发表于:2009-10-10 10:08:41
2楼
同上
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
丹佛斯VLT2800,VLT2900上电报...
[12290]
西门子中压变频器说明书
[8100]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
起重机调速控制系统
[5770]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
求教:如何把单项220V电压变成...
[8293]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
有输入单相220V输出三相380V...
[5515]
三线风扇的问题
[5838]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号