是不是这么个意思:启动电流大和切换电流大是两个概念。
1、直接启动电流是工作电流的5~7倍。改为Y—△启动,启动电流降低到原来的三分之一。启动时间较长,一般几秒钟或更长。每次启动都差不多是这样的电流。
2、切换时的大电流时间很短,只有几个周期,但电流更大,最大有可能是In的14倍,而且有随机性,不是每次一样。即使是Y—△启动,切换时,也可能有这么个大电流。
XW:那还要Y—△启动干嘛?直接启动电流只要大五七倍即可,现在要达到14倍!
东方:那就要考虑到时间长短了,直接启动5~7倍的电流要几秒钟,而Y—△启动切换电流有14倍是大了一点,但时间只有几个周期,还是合算的!
XW:哦!这就是长痛不如短痛道理吧?
东方:是啊!
XW:那“异步电机在转动时,若再通电启动,是不是启动电流会减小? ”
东方:这有两层意思,和Y—△启动相似,启动电流是会减小,不会有额定电流的5~7倍,但切换电流还是很大,不过时间很短,只听见“空”的一声,好了。吓一跳而已。
XW:那也不好啊!说不定要跳闸!能不能减小切换电流?
东方:当然可以!切换时先用电阻串在电路里接通电源,几个周期后把电阻短路即可。
XW:那不变成电阻降压启动啦?
东方:不是!现在是解决切换几个周期的冲击电流问题,你又把它搅到启动电阻去了!
XW:反正要用电阻,不一回事嘛?
东方:不是!时间不同嘛!这个叫“切换限流电阻”,只要顶住几个周期即可,功率不需要太大。而降压启动电阻,要工作好几秒种,所以功率很大。